Satel СА-10 плюс АКУ - 100

Вопросы связанные с ремонтом, программированием, обслуживанием систем безопасности
Ответить
Гость

Уважаемые друзья , если сталкивались с подобным , подскажите . как решить следующую проблему. Сател СА-10 подключена совместно с модулем расширения беспроводных зон АКУ -100.( три беспроводных датчика движения) Периодически , с интервалом в 1.5 -2.5 часа включается тревога , хотя централь и не стоит на охране . При снятии тревоги читаем следующие сообщения , датированные одним и тем же временем ( точный текст сейчас не припомню , но суть передаю точно ) - авария тампера клавиатуры, ГР 4 ; авария тампера клавиатурыгр 3 ;
В ходе исследования этой проблемы , почти аналогичное сообщения получались лишь при попытке организации похожей аварии, когда отсоединял провод "дата" или "клок2" от модуля расширения . С одной лишь разницей - к сообщениям аварий в группах 4 и 3 , добавлялось сообщение - авария тампера клавиатуры в группе 2. Короче , непонятка какая то .
Аватара пользователя
labe
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 21:31
Откуда: Украина

Для решения данной проблемки необходимо больше информации. Но попробуем задать направление.
1. При подключении в шину расширения приоритет имеет клавиатура, затем модуль расширения безпроводной базы.
2. Проводим идентификацию и начитывание наших устройств в СА-10.
3. Проводим проверку тампер-контакта беспроводной базы.
Всего этого должно быть достаточым для нормальной работы системы. Если есть ещё соединения, то желательно об этом знать.
Ответить