Силовые и сигнальные кабели

Вопросы связанные с ремонтом, программированием, обслуживанием систем безопасности
Ответить
malyshkavit
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 14:53

Подскажите пожалуйста,
В инструкции по Интегре вычитал, что сигнальные кабели и кабель для комуникационных модулей нельзя вести в близости и паралельно к силовым кабелям.
1. Что имеется ввиду под силовыми кабелями?
2.Это кабель по котором проходит 220В и который идет на освещение комнат, розетор? Или это всетаки кабель на котором 380В для питания двигателей тоесть чегото мощьного.
3. Какое должно быль безопасное растояние от силового кабеля?
А также можно ли проводить кабель возле езернетовского кабеля (LAN).
Аватара пользователя
Creator
Администратор
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 07 авг 2008, 09:19

В силовом кабеле напряжение превышает 24 В, т.е. любая електропроводка это силовой кабель. Расстояния 10 см будет достаточно, минимум 5 см.Пересечение сигнального с силовым кабелем нужно делать под углом 90 градусов. LAN тоже относится к слаботочке, сигнальный можно прокладывать вместе ним.
malyshkavit
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 14:53

Спасибо за ответ и помощь!!!
Я теперь ваш должник, с меня пивас!!!
Ответить