Добрый день. Помогите.Манипулятор светодиодный СА-10 плюс. Не могу установить индивидуальное время на вход . FS 6 меняет время на выход а на вход оставляет без изменения. FS 28 не меняет ничего. время на вход установленные по некоторым зонам ране( когда не знаю) работает. По менять и доьбавить новые зоны не удается?

Аватара пользователя
Petruchio
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 12 ноя 2013, 20:54
Откуда: Вишневе

12 янв 2014, 09:15

??????????????

Аватара пользователя
Creator
Администратор
Сообщения: 145
Зарегистрирован: 07 авг 2008, 09:19

17 янв 2014, 13:17

Проверьте типы датчиков, время на вход можно запрограммировать только к датчикам типа "вход/выход", "задержка",
"задержка внутренняя" и "задержка с сигналом".
Опишите поцедуру программирования.

Patron72
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 16 май 2014, 20:32
Откуда: Украина

16 май 2014, 20:44

пОМОГИТЕ ПРИСВОИТЬ ПАРОЛЮ ГРУППУ ВТОРУЮ ДЛЯ ПРИМЕРА,ПОСЛЕ ПАРОЛЯ НАЖИМАЮ #1 и что дальше?

Аватара пользователя
Petruchio
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 12 ноя 2013, 20:54
Откуда: Вишневе

21 сен 2014, 20:09

Добрый день. Прибор сател СА 10 плюс перестал реагировать и не входит в сервисный режим. Напомните пожалуйста процедуру, возможно что то я подзабыл? может вы посоветуете специалиста по настройке охранной системы Стел 10 плюс с выездом на Объект?

Аватара пользователя
Topor
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 21:34

12 ноя 2014, 12:27

Норм !_)