Добрый день.
Требуется реализовать управление охранной системой на основе централи Integra с пощью телефона.
Система подлючена к локальной сети через модуль ETHM-1 и к сети интернет через роутер.
Программа MobileKPD установлена и настроена, но соединения нет.
В чем может быть причина?

Аватара пользователя
Creator
Администратор
Сообщения: 145
Зарегистрирован: 07 авг 2008, 09:19

29 авг 2010, 21:48

Внутри сети соединение есть?
IP статический?
Порты перенаправлены?

Аватара пользователя
Kot
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 21:08

29 авг 2010, 22:01

Внутри сети соединяюсь через DloadX, все работает.
IP статический.
Что означает перенаправлены порты?

Аватара пользователя
Creator
Администратор
Сообщения: 145
Зарегистрирован: 07 авг 2008, 09:19

29 авг 2010, 22:29

В роутере должен быть раздел Port Forward.
У меня так
8400172.gif

Аватара пользователя
Kot
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 21:08

30 авг 2010, 20:16

Сегодня настроил перенаправление портов, все заработало.
Спасибо за помощь.

Гость

15 сен 2010, 20:59

Какой объем данных используется например при постановке или снятии с охраны?

Аватара пользователя
Creator
Администратор
Сообщения: 145
Зарегистрирован: 07 авг 2008, 09:19

15 сен 2010, 22:08

Вот Вам для примера данные моего последнего подключений с телефона:
Длит. 00:01:44
Перед. 4 кбайт
Принято. 8 кбайт

Все это время бегал по меню пользователя.

Самое большое значение оставшееся в моем логе подключений: 3 кбайт/107 кбайт за 25 сек. Не помню что делал, возможно просматривал память событий.