Попробуйте в настройках зоны отключить опцию "Контроль при постановке" (Контроль при вкл.охр.).

malyshkavit
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 14:53

12 июн 2016, 10:23

Creator писал(а):Попробуйте в настройках зоны отключить опцию "Контроль при постановке" (Контроль при вкл.охр.).

А где эта опция находится??? У меня только такое окно с опциями:
Вложения
002.png

Аватара пользователя
Creator
Администратор
Сообщения: 145
Зарегистрирован: 07 авг 2008, 09:19

12 июн 2016, 12:41

Здесь опция называется "Пріоритет", но судя по скриншоту она отключена.
Попробуйте посмотреть еще "Опції системи"->"Опції встановлення під охорону"->"Не вмикай охорону після верифікованої тривоги". У меня она отключена.

malyshkavit
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 14:53

12 июн 2016, 13:40

Creator писал(а):Здесь опция называется "Пріоритет", но судя по скриншоту она отключена.
Попробуйте посмотреть еще "Опції системи"->"Опції встановлення під охорону"->"Не вмикай охорону після верифікованої тривоги". У меня она отключена.
Вы имеете виду это? Последний пункт?
Вложения
001.png

Аватара пользователя
Creator
Администратор
Сообщения: 145
Зарегистрирован: 07 авг 2008, 09:19

12 июн 2016, 13:46

Да, этот пункт. Должно работать.
Если у вас просто индикация нарушения этой зоны, то выбирите на клавиатуре опцию "Охрана", начнется отсчет времени на выход. Если не хотите вывода сообщения о нарушении зон, то отключите первый пункт в опциях системы "Перегляд порушених/заблокованих зон перед ввімкненням охорон". Но насколько я знаю сообщения с этой зоны быть не должно.