Здравствуйте!
Имеется следующая проблема с приводом гаражных ворот Faac 109510 (540) и платой управления 540BPR:
При автоматическом режиме работы, при движении вниз или вверх, когда ворота доходят до концевого выключателя, двигатель не отключается, а замедляется и продолжает дотягивать ворота (даже, когда они уже, например, уперлись в пол). Индикация на плате четко показывает, что концевые выключатели срабатывают в нужных положениях, но двигатель в них не останавливается.
Также, небольшое уточнение, в разъем концевых выключателей подключен конденсатор большой емкости, на схемах и в инструкциях про него ничего не нашел. Какую функцию он выполняет?
Faac 540 не срабатывают концевые выключатели
Здравствуйте!
Конденсатор большой емкости должен подключатся к разъему двигателя (клемы CL и OP), возможно ошибка в подключении.
Конденсатор большой емкости должен подключатся к разъему двигателя (клемы CL и OP), возможно ошибка в подключении.
Прошу прощения, был не прав, сверился со схемой, конденсатор подключен правильно, к разъему электродвигателя.
У блока управления есть функция "время задержки отключения мотора если концевой выключатель корректно не сработал". Может нужно повторно проделать "Обучение" (Программирование времени работы), если двигатель не работает правильно.
По опыту ремонтов приводов faac540 скажу,что нужна замена концевых выключателей,индикация может быть,а концевик не срабатывает. Можно поставить временно перемычки и произвести имитацию сработки концевиков и сразу все будет ясно. Завод FAAC провел модернизацию блока концевых выключателей и сейчас мало выходов из строя по концвикам.