Добрый день.
Требуется реализовать управление охранной системой на основе централи Integra с пощью телефона.
Система подлючена к локальной сети через модуль ETHM-1 и к сети интернет через роутер.
Программа MobileKPD установлена и настроена, но соединения нет.
В чем может быть причина?
Удаленное управление сигнализацией
Внутри сети соединение есть?
IP статический?
Порты перенаправлены?
IP статический?
Порты перенаправлены?
Внутри сети соединяюсь через DloadX, все работает.
IP статический.
Что означает перенаправлены порты?
IP статический.
Что означает перенаправлены порты?
В роутере должен быть раздел Port Forward.
У меня так
У меня так
Сегодня настроил перенаправление портов, все заработало.
Спасибо за помощь.
Спасибо за помощь.
Какой объем данных используется например при постановке или снятии с охраны?
Вот Вам для примера данные моего последнего подключений с телефона:
Длит. 00:01:44
Перед. 4 кбайт
Принято. 8 кбайт
Все это время бегал по меню пользователя.
Самое большое значение оставшееся в моем логе подключений: 3 кбайт/107 кбайт за 25 сек. Не помню что делал, возможно просматривал память событий.
Длит. 00:01:44
Перед. 4 кбайт
Принято. 8 кбайт
Все это время бегал по меню пользователя.
Самое большое значение оставшееся в моем логе подключений: 3 кбайт/107 кбайт за 25 сек. Не помню что делал, возможно просматривал память событий.