Привод откатных ворот FAAC с блоком управления 780D

Вопросы связанные с ремонтом, программированием, обслуживанием автоматики для ворот и шлагбаумов
Ответить
Laros
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 07 авг 2013, 05:29

Здравствуйте уважаемые!!!!
Вопрос такой:
На объекте стоят двое откатных ворот с блоками 780D. Одни стали глючить: - что на открытие, что на закрытие - пускаются, пол метра ворота подвинут и останавливаются. Ставил плату на рабочие ворота - тоже самое. Менял местами конденсаторы - конденсатор рабочий.
Подскажите в чем проблема?
Аватара пользователя
Creator
Администратор
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 07 авг 2008, 09:19

Стоит проверить в режиме расширенного программирования опцию "Енкодер" (ЕС) - он должен быть отключен если не используется, и опцию "Время работы" (t) - по умолчанию 4.1, а также в базовом программировании усилие (F0). Сравните их с настройками платы на рабочем приводе.

Инструкция FAAC 844 (плата 780D)
Laros
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 07 авг 2013, 05:29

Спасибо за помощь!
У меня не такая плата. Попробую эти моменты на своей.
У меня вот такая - http://www.obzorvorot.ru/files/Instruction_FAAC_844_rus.pdf
Аватара пользователя
Creator
Администратор
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 07 авг 2008, 09:19

Извините, неправильно указал ссылку (на FAAC 884), уже исправил.
Ответить