В мене розпашні ворота.Приводи NICE, автоматика MINDY A400.Якийсь час працювало все добре.
Зараз якийсь збій в автоматиці.
Згідно інструкції,для роботи,автоматика повинна виконати автоматичний пошук обмежувачів:
1)Двигуни короткочасно відкривається,Перший М2,потім М1
2)М1 закривається до досягнення обмежувача
3)М2 закривається до досягнення обмежувача
4)М2 відкривається
5)М1 відкривається
І на цьому мій пристрій зупиняється, а повинно виконати остатню фазу пошуку:
6)М1 закривається
7)М2 закривається
Інструкція є в додатку,може комусь придастся,а може хтось мені допоможе.
Добавлено (31.10.2010, 11:24)
---------------------------------------------
Інструкція є в додатку,може комусь придастся,а може хтось мені допоможе.
Чомусь не прикріплюється
NICE MINDY A400: Настройка, Ремонт, Схема
Нажаль мало знайомий з технікою NICE. Перше що приходить на думку, це несправність пристроїв безпеки, чи проблема в їх підключенні.chocho-u писал(а):... Приводи NICE, автоматика MINDY A400 ...
В інструкції знайшов слідуюче:
8) Что делать, если...
. . .
Процедура "Автоматического" поиска ранее не проводилась, но не начинается или заканчивается неправильно
- Для активации "Автоматического" поиска система и все устройства безопасности должны работать правильно, особенно фотоэлементы, при подключении "фототеста".
- Убедитесь, что никакие из подключенных ко входам устройств не подают импульсы на протяжении фазы поиска.
- Для правильного начала процедуры "Автоматического" поиска, индикаторы "STOP", "Photo", "Photo 1" должны гореть, а индикатор "ОК" мигает с частотой 1 сек.
Пристрої безпеки відключені і згідно інструкції закорочені на 13-тий вивід.
Плата на столі дає той самий результат,так що несправність приводів також можна відкинути.
Плата на столі дає той самий результат,так що несправність приводів також можна відкинути.
Viktor
Ви програмуєте в режимі "Пошук з відключеною токовою чутливістю". Закривання повинно початись через деякий час.chocho-u писал(а):Плата на столі ...
Перевірте чи реагує плата на входи "STOP", "Photo", "Photo 1". Якщо ні, то можливо несправність в платі.
Спробуйте також стирання памяті, та нове прграмування.
СИ "STOP" должен светится при установленной перемычке между контактами "STOP" и "COMMON 24V", или при использовании нормально замкнутой кнопки "СТОП". Если с перемычкой или кнопкой все нормально, неисправность в цепи останова на блоке управления. Необходим ремонт платы.НОВИЧЕК писал(а):СИ "STOP" НЕ ГОРИТ И ВОРОТА НЕ РАБОТАЮТ. В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА?
ворота работают отлично, но в фазе открытия если пересечь фотоэлемент ворота закрываются,а когда фаза открытия завершилась то всьо отлично.Установлена одна пара фотоэлементов
Возможно фотоэлемент подключен к клеме 23 - AUX, который запрограммирован как функция ФОТО 2, тогда ворота будут закриватся во время открытя.
Если Вы используете только один двигатель, он должен быть подключен к клемам M2.
Возможно также неправильное подключение двигателей, необходимо поменять местами провода OPEN и CLOSE.
Если Вы используете только один двигатель, он должен быть подключен к клемам M2.
Возможно также неправильное подключение двигателей, необходимо поменять местами провода OPEN и CLOSE.
Спробуйте змінити рівень чутливості, або вимкнути цю функцію.
Також можливо потрібно виконати повторний пошук механічних обмежувачів.
З інсрукції:
Работа блока управления А400 основана на системе токовой чувствительности, которая проверяет нагрузку двигателя, подключенную к нему.
Величина тока также зависит еще от других факторов. Например: изменения напряжения, типа двигателя, емкости пускового конденсатора и т.д.
Також можливо потрібно виконати повторний пошук механічних обмежувачів.
З інсрукції:
Работа блока управления А400 основана на системе токовой чувствительности, которая проверяет нагрузку двигателя, подключенную к нему.
Величина тока также зависит еще от других факторов. Например: изменения напряжения, типа двигателя, емкости пускового конденсатора и т.д.