Добрый день. Подскажите пожалуйста, может сталкивались с проблемой на блоке управления Altair-P, блок не выдает на выходе для работы двигателей 220в, а дает ровно половину примерно от 124 до 145в. В чем причина разобраться не можем, причем на выходе появляется то напряжение которое необходимое напряжение на секунду и после этого пропадает и выдает половину необходимого. В программе смотрели , в сервисный центр возили разобраться ни кто не может. Заранее спасибо.
Добрый день.А Вы из какого региона?Если из Киева или из Украины,то наш сервис могбы продиагностировать и отремонтировать данный блок управления.
Что за сервис такой?Гость писал(а):... в сервисный центр возили разобраться ни кто не может.
Для исключения проблем с программированием сбросте в заводские установки.
Как Вы меряли напряжение, с нагрузкой или без? Возможно проблемы в подключаемой нагрузке.
На плате как правило установлены реле с прозрачным корпусом. Посмотрите на состояние контактов реле, с подгоревшими контактами напряжение может падать.