Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как включить индикаторную лампу в блоке управления FAAC 615BPR. После установки шлагбаума лампа работала, но впроцессе настройки работать перестала.
FAAC 615BPR
Похоже Вы нажали кнопку программирования с отключенным контактом STOP (3 - 4).
Для активации функции:
1. Убедитесь что привод находится в закрытом состоянии;
2. Разомкните контакт STOP;
3. Светодиод DL1 не должен светится (если светится - функция включена);
4. Кратковременно нажмите кнопку SW1, светодиод DL1 должен засветится;
5. Замкните контакт STOP.
Для деактивации функции - проделать те-же действия (светодиод должен погаснуть).
Для активации функции:
1. Убедитесь что привод находится в закрытом состоянии;
2. Разомкните контакт STOP;
3. Светодиод DL1 не должен светится (если светится - функция включена);
4. Кратковременно нажмите кнопку SW1, светодиод DL1 должен засветится;
5. Замкните контакт STOP.
Для деактивации функции - проделать те-же действия (светодиод должен погаснуть).
Подскажите как выставлять время работы лампы. В моем случае она работает около минуты, потом включается привод.
Время не выставляется, оно имеет постоянное значение 3 сек. В Вашем случае это сбой в программе контроллера.
Отключите функцию, как описано выше, и снова ее включите, время восстановится.
Отключите функцию, как описано выше, и снова ее включите, время восстановится.